av Fredrik Walett
Har en teater lärare som köpt denna dimmer (Euroline dpx610s) levererades utan ström kabel. frågade mej om jag kunde hjälpa honom sätta dit en tre fas hanske, och det gjorde jag. sen skulle jag mäta så alla kontakter hade kontakt (vanlig PIP kollning med mät instr) fick fram att alla faserna var i kontakt med nollan. plockade bort trefas kabeln och mätte direkt över kopplings plinten i dimmern och fick samma mätnings resultat .
Ringde min kusin som är el installatör och han kom upp och mätte oxå och fick samma resultat, han svar var (vad i hel-ete typ).
Så min fråga,,, Har nån annan råkat ut för detta lr ska det rent av vara såhär? ska ringa till återförsäljaren imorgon och se vad de säger om det.
Kan ju vara en doa (dead on arrival)
Mvh: Fredrik Walett Svensson
Re: Euroline dpx610s......
Postat: tis 01 sep 2009, 05:50
av Måns Nilsson
Har du gjort sånt här förut?
Har du följt manualen?
Har du okulärbesiktigat alla anslutningar?
Har du tänkt på att det är växelström och inte likström i vägguttaget och att mätningar utförda med likströmsinstrument (ohmmeter) på apparater utförda för växelström kanske inte är helt tillförlitliga?
Har du provat med alla automatsäkringar avslagna?
Har du funderat över nyttan och vikten med och av att uttrycka sig korrekt med alla skiljetecken rätt utnyttjade, och särskrivningar utrotade?
Vad är förhållandet mellan huvudspänning och delspänning i ett trefassystem?
(OK, den sista är bara för att kolla att du kan din trefasteori, men i alla fall...)
Re: Euroline dpx610s......
Postat: tis 01 sep 2009, 18:50
av Jonas Larsson
Men du har alltså inte testat att ansluta den till nätet?
Som ovan, frågan är ju om det verkligen går att ohm mäta rakt av så bara! Jag skulle nog förvissa mig om att jag hade ett korrekt anslutet 3-fas uttag med korrekt avsäkring och JFB och sedan testat, men det kanske finns andra som har vettigare förslag.
Re: Euroline dpx610s......
Postat: tis 01 sep 2009, 20:31
av Fredrik Walett
Måns Nilsson skrev:Har du gjort sånt här förut?
Har du följt manualen?
Har du okulärbesiktigat alla anslutningar?
Har du tänkt på att det är växelström och inte likström i vägguttaget och att mätningar utförda med likströmsinstrument (ohmmeter) på apparater utförda för växelström kanske inte är helt tillförlitliga?
Har du provat med alla automatsäkringar avslagna?
Har du funderat över nyttan och vikten med och av att uttrycka sig korrekt med alla skiljetecken rätt utnyttjade, och särskrivningar utrotade?
Vad är förhållandet mellan huvudspänning och delspänning i ett trefassystem?
(OK, den sista är bara för att kolla att du kan din trefasteori, men i alla fall...)
nej inte på en dimmerpack
ja
ja
ja det vet jag om
ja
nej men jag ska tänka på det nästa gång jag skriver en fråga.
vet om hur ett trefas system är uppbyggt.
Jonas- Nej har inte gjort det tyckte att det kändes fel att testa ifall nått skulle hända med dimmern och åf skulle skylla på fel ansluten kabel. Men jag har pratat med ÅF o de sa att det sitter någon komponent över nolla till faserna så det skulle vara bara att köra.
tack för svaren.
/Fidde
Re: Euroline dpx610s......
Postat: ons 02 sep 2009, 15:59
av Jonas Larsson
Återkom med hur det gick!
Re: Euroline dpx610s......
Postat: ons 02 sep 2009, 19:54
av Fredrik Walett
Jonas Larsson skrev:Återkom med hur det gick!
allt fungerade utan problem. Tack för hjälpen