13A säkring till 10A kabel
Postat: fre 03 okt 2008, 12:34
av Anton Gildebrand
Kom och tänka på en sak. Jag gjorde ljuset till en föreställning förut på skolan och då hyrde jag in lite dimmrar. dimmrarna var okero med 13A säkringar. Är det meningen att man ska använda "special" kabel till dessa dimmrar? eller tål 10A kabel 13A? Är det risk för att kabeln smälter?
Postat: fre 03 okt 2008, 12:57
av Adam Ander
Man får säkra av 10A trög med 13A supersnabb eftersom många 10A säkringar i alla fall inte löser förrän vid 13-14A.
Postat: fre 03 okt 2008, 13:00
av Nicke Löfgren
Det är arean på kabeln som avgör avsäkringen! Samt självklart längden
En kort kabel 5-8m på 1,5mm2 är det ok med 13A säkringar
Postat: fre 03 okt 2008, 13:07
av Anton Gildebrand
Nicke Löfgren skrev:Det är arean på kabeln som avgör avsäkringen! Samt självklart längden
En kort kabel 5-8m på 1,5mm2 är det ok med 13A säkringar
Vad skiljer då långa och korta kablar (förutom längden)?
Postat: fre 03 okt 2008, 13:19
av Nicke Löfgren
När kabel är lång så blir det spänningsfall, det blir högre resistans varvid kabel kan fortare bli varm vid belastning
Postat: fre 03 okt 2008, 14:07
av Andreas Vinnberg
Nicke,
Hur lång kabeln är påverkar bara det totala spänningsfallet, inte hur varm den blir.
Om en 1 meter lång kabel klarar 10 A och då tappar 1 V utan att brinna upp kommer en 1000 meter lång kabel förvisso tappa 1000 V, men bli exakt lika varm vid 10 A.
Postat: fre 03 okt 2008, 14:19
av Jonas Larsson
Det som avgör är väl igentligen hur kabeln är förlagd och dimensionen, en vanlig 10A förlängningskabel, dvs 1,5 mm2 får man ju koppla in till ett 1-fas 16A uttag om kabeln är fritt förlagd.
Vet inte hur det räknas om man har socca kablage på 1,5 mm2, om man fortfarande får lasta på 16A på en sådan kabel, men det finns tabeller om man vill kolla upp mer noggrant!
Att det är just 13A säkringar är väl för att man ska kunna lasta 3 kw på varje kanal!?
Postat: fre 03 okt 2008, 15:20
av Niklas Elste
man får gå ner en dimension på anslutningskablar om dom är typ 1 m
en 10A smältsäkring kan du plocka ut 13A kontinuerligt
10A trög 20A i flera timmar jag har inte testat det skälv
men det är olagligt som elektriker att räkna in dom extra amperen
Postat: lör 04 okt 2008, 13:00
av Anton Gildebrand
Kan berätta om en liten sak som hände förut. Jag visade några lärare på skolan hur man patchade om till den dimmern som finns (En uppgift som sätter huvudet på spel eftersom det finns ungefär 15 patchstationer kopplade efter varandra). Nästa gång jag skulle patcha om så noterade jag att de hade tejpat upp första säkringen på dimmern. Jag frågade dem varför och dom sa att det var något fel på den, den löste ut hela tiden. Jag kollade vad som var kopplat på den dimmerkanalen och det visade sig ligga 6st 1kw Fressar på den. Dessutom gick allt i en kabel fram till lamporna. De sa att dom ville ha frontljuset på en egen kanal.
Om jag inte räknar fel så är det typ 3700W mer än kablarna ska tåla. Ett under att ingen kabel smälte. Särskilt med tanke på att kablarna typ är från 1921.
Postat: lör 04 okt 2008, 14:32
av Adam Ander
Fast en automatsäkring löser ut även om själva vippan är tejpad, tack och lov.
Postat: lör 04 okt 2008, 15:14
av Anton Gildebrand
Då måste vi ha nån annan variant på automatsäkring för dom här löste inte ut
Postat: lör 04 okt 2008, 17:27
av Adam Ander
Bra säkringar!
En klassiker är ju annars spiken i propphuven som bränner ner halva centralen

Postat: sön 05 okt 2008, 01:37
av Niklas Elste
Ja men det är ju tur att centralen går istället för att strömmen försvinner

Postat: lör 14 feb 2009, 18:49
av Mats 2008 Johansson
"får gå ner en dimension på anslutningskablar" Anslutnings räknas den
kabeln som sitter fast monterad i Tex armaturen.
Varför man få använda 13A säkring i dimmer till 1,5mm2 kabel.
Är att man kan räkna till upp varningen från intill liggande komponenter.
Så en automat säkring är mer varme känslig än en gammal porslins säkring.
Om du har en dimmer på 16 A på uttagen skall du använda 2,5mm2
20A 4mm2 och vidare
Postat: lör 14 feb 2009, 19:16
av Niklas Elste
en automatsäkring har 2 sätt att lösa ut
1* värme det sitter en bi metall med resistans tråd runt som i motorskydd för långvarig överlast
2* elektromekaniskt en spole som drar vid hög ström
1= segt och känsligt för intilliggande värme källor (andra säkringar)
1= snabbt
smältsäkringar brukar sitta 3-4 cm isär medans automat brukar vara "stackade"
jap du ska öka arean på kablarna efter strömmen eller dela upp med fler säkringar på utsidan
Postat: lör 14 feb 2009, 20:15
av Marcus Sandberg
Här kommer lite el fakta En 1,5mm2 kabel får vara max 100 meter med 10A säkring och 60 meter vid 16A säkring. Detta gäller löskabel. Kabel för fast instalation så ska det va 2,5mm2 kabel vid 13A och 16A säkring.
så till huvud frågan. Får man ha 13A säkring til 1,5mm2 löskabel. Ja det får man.
Postat: lör 14 feb 2009, 22:12
av Henrik Albinsson
Det är tyvärr inte riktigt så enkelt... man måste ta hänsyn till utlösningsvilkoren på den säkringen som används ( det vill säga tillverkarens uppgifter ) samt vad som matar säkringen...
Men för att förenkla så mycket som möjligt så har 1.5 kvadrats koppar kabel ett nominellt strömvärde på 14A ... vilket gör att det är ok. med 13 A säkringar vid 20 grader celsius omgivnings temperatur... så om det är varmare så måste kabeln vara grövre... det finns regler för detta i Installationsreglerna ( den standard som gäller för elanläggningar inom EU)...Längden på kabeln spelar också roll och man får ha längre kablar om man har smältsäkringar än om man har automatsäkringar...
Att säga att man får ha 100 meter 1,5mm2 kabel vid 10 A är inte riktigt sant...
Det kan gälla om man har säkringen nära energiverkets Transformator... ( dvs. att man har en hög kortslutnings ström) för att säkringen skall kunna lösa ut tillräkligt fort...
Om man tex matar en säkring med långa 32 A kablar och sedan tar ut 10 A på en byggcentral så kan det bli så att säkringen inte löser ut så fort som krävs vid exempelvis ett jordfel utan att det kan ge skador på person eller egendom...
Henrik Albinsson
Postat: sön 15 feb 2009, 15:59
av Bengt Norling
Lite offtop kanske men sitter just nu i Gambia. Varan "bar" nisse horde att jag var elektriker igar och ville ha hjalp med att laga en lampsockel. En trad hade slappt... ingen strombrytare utan bara 2 tradar som kom ifran nanstans... skalade upp traden och satte den dar den skulle... Pang sa det, det var kortis i lampsockeln. Tradarna hade arean 1mm2 och den brann av. Men strommen loste inte ur. I andra andan efter lite letande visade det sig att dom lag avsakrade C63A (trog). Aj aj dricker ol nu istallet. Koppla el far jag gora nar jag kommer hem... Ursakta saknaden av vissa bokstaver.
Postat: sön 15 feb 2009, 16:55
av Sebastian Silvén
Låter lite riskabelt att börja skala upp trådar i ett främmande land utan att ta reda på var dom kommer ifrån först?
Nu är inte jag elektriker men lite vett har man väl....
Postat: sön 15 feb 2009, 18:00
av Niklas Elste
man måste väll leva lite farligt