Sida 1 av 1

När ska man gå upp till 3fas

Postat: tis 29 jun 2010, 21:53
av Henrik Källsson
som rubriken lyder, När bör man gå upp till 3fas.

Ett LAB 2002 + 2 aktiva toppar (http://www.renkus-heinz.com/loudspeaker ... tstx4.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
klarar sig väl med marginal på vanligt eluttag. 16A

MVH Henrik

Re: När ska man gå upp till 3fas

Postat: tis 29 jun 2010, 22:05
av Krister Uddén
Henrik Källsson skrev:som rubriken lyder, När bör man gå upp till 3fas.

Ett LAB 2002 + 2 aktiva toppar (http://www.renkus-heinz.com/loudspeaker ... tstx4.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
klarar sig väl med marginal på vanligt eluttag. 16A

MVH Henrik
Fasst "vanliga" eluttag är ju inte alltid 16A...
Och ofta flera uttag på samma säkring.
Så behöver du över 10A (en fas)
Så skulle jag rekomendera att använda 16A (3fas)
Bygg stegrack med den ingången.
Skaffa en adapter från "vanligt" till 3 fas att använda vid behov, så du slipper koppla om när det finns enn enfas 16A

Re: När ska man gå upp till 3fas

Postat: tis 29 jun 2010, 22:18
av Jakob Carlsson
Vanliga fasta eluttag är avsäkrade med 10A nästan alltid.

Jag skulle ge mig på en 16A trefas direkt om det fanns i lokalen så slipper man oroa sig över vad mer som ligger på säkringen för enfasuttaget.

Re: När ska man gå upp till 3fas

Postat: tis 29 jun 2010, 22:23
av Magnus Gustafsson
Topparna du länkar till vill ha 4,8A/st + ett 2002 som förmodligen vill ha ungefär lika mycket.

Summa ca 15-16A.

En strömdist i racken med trefas in och några uttag för steg och ev ljus mm blir en enkel och
smidig lösning (som dessutom räcker till mycket annat).

Gör du ett jobb någonstans så slipper du fundera på vad mer som ligger under samma säkring
i proppskåpet. Blir dyrt för dig att springa och fixa säkringar och leta andra uttag, klart billigare
att lägga ned en slant på en trefaslösning.

/M

Re: När ska man gå upp till 3fas

Postat: tor 01 jul 2010, 20:27
av Henrik Källsson
Hej
Tack för era svar!
Jo, det borde ju vara lättast att köra på en strömdist direkt,
men frågan är hur ofta man kan hitta ett 3 fas uttag.

Vi kör inte på så etablerade scener om man säger så.

Testade för skojs skulle att mäta med en energy meter
(http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,329510000" onclick="window.open(this.href);return false;)
kom bara upp i 3.81A och 838w,
spelade inte så länge med tanke på grannarna,

utrustningen kanske drar mer när det blir varmt?

MVH Henrik

Re: När ska man gå upp till 3fas

Postat: tor 01 jul 2010, 20:51
av Måns Nilsson
Henrik Källsson skrev:Hej
Tack för era svar!
Jo, det borde ju vara lättast att köra på en strömdist direkt,
men frågan är hur ofta man kan hitta ett 3 fas uttag.

Vi kör inte på så etablerade scener om man säger så.
Det är inga problem att bygga en adapter från stickpropp CEE 216-6h (Blå propp) eller Schuko (CEE 7/7 eller CEE 7/4 beroende på om det Franska Hålet är med eller inte) till CEE 416-6h, dvs vanlig trefashona. En sån inhängd bak i stativet gör att du kan nergradera från trefas till enfas om du inte ens hittar en Perilexhona (med nolla! tack...) i köket.
Henrik Källsson skrev: Testade för skojs skulle att mäta med en energy meter
(http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,329510000" onclick="window.open(this.href);return false;)
kom bara upp i 3.81A och 838w,
spelade inte så länge med tanke på grannarna,

utrustningen kanske drar mer när det blir varmt?

MVH Henrik
Det lär låta bättre och dra det som finns om du uppgraderar anslutningen. Elmätaren är för slö för att registrera transienterna, så den kommer att visa ett onaturligt lågt värde.