Sida 1 av 1

Work Powersplitter

Postat: tor 20 maj 2010, 13:25
av Marcus Sandberg
Vi har en Work Powersplitter på kulturhuset. Vi har den är inte så välanvänd och har bara använts till lite svagare saker. För ett halvårsedan så koppla vi inte 3st scannrar modell större och efter några gigg så blev det total härdsmälta i uttagen. Nu när jag har bytt uttagen så upptäckte jag att i uttagen som hadde brunnit så klämde bläcken inte åt stickproppen ordentligt vilket gjorde att det inte blev ordentlig kontakt som att värme uppstod och smälte ner kontakten men även stickproppen.

Så den frågan jag har nu är det fler som har haft samma problem Med Work centraler eller powersplittar eller e det bara våran som va ett måndagsexemplar? Det va inte bara ett utag som bran utan flera och några hadde troligen brunnit om man hadde kopplat in något mer effektkrävande i dem. I våran sitter det numera de blå utagen som bella säljer de känns mer säkra än orginal utagen.

Re: Work Powersplitter

Postat: tor 20 maj 2010, 17:16
av Jonas Larsson
Vi har deras minsta modell av elcentral med mätare och har inte haft några problem, å andra sidan så är det inte så ofta som man lastar uttagen fullt, så vi kanske bara inte har upptäckt problemet ännu.

Tror det är en hel del som använder sig av dessa.

Re: Work Powersplitter

Postat: tor 20 maj 2010, 21:35
av Tomas Carlsson
Har 16A splitten med mätare, 63A splitten med mätare samt flera 16A trosssplitters som används flitigt utan några som helst problem, har däremot en kollega som har 63A splitten där jordfelsbrytaren strulade rejält och detta utan att det fanns minsta läckström

Re: Work Powersplitter

Postat: fre 21 maj 2010, 11:34
av Thomas Nilsson
Hej..
Vi har flera av deras WPD16, 32 och 63A Centraler med mätare. Har haft problem med1 st 63A central där mätarna inte visade rätt Volttal.. De pendlade mellan 180-400V..men när vi mätte med Voltmeter så låg de konstant på 235V. Körde rörligt m.m. på centralen under en veckas tid utan problem, returnerade sedan centralen och fick en ny..Sedan dess och med övriga har det inte varit några problem alls.

/Thomas

Re: Work Powersplitter

Postat: fre 21 maj 2010, 12:28
av Marcus Sandberg
Då känns det som vi fick måndags exemplaret efter firmafesten då. För en 1200w Claypark stagescan (ursäkta en trolig felstavning) ska väll den lilla burken tåla viket den inte gjorde.

Re: Work Powersplitter

Postat: fre 21 maj 2010, 18:14
av Mathias Norén
Hej,

Om det är en äldre Stagescan med magnetisk ballast, finns det troligen ingen faskompensering på ballasten. Den drar då ca 15A.

Sen kan man ju dra sina egna slutsatser.....billig central...billiga kontakter....hög ström.....



Bara mina 2 öre....

Re: Work Powersplitter

Postat: lör 22 maj 2010, 00:17
av Henrik Öberg
jaha. jo jag har varit tvungen att "modifiera" alla våra WORK PDU:er...

Här finns några bilder på EN av dem

http://www.qgnet.se/pics/index.php?dir= ... rk-Burnout

hädrsmälta? mja, 2*63A blixtrar ganska bra i mörkret, fast grejjerna sitter innbyggda i en case på scen... om jag säger så