2x 32A --> 1x 63A
Postat: tis 27 jan 2009, 13:31
av Anton Gildebrand
Hej!
Jag undrar om det går att slå ihop två stycken 32A uttag (25A avsäkrat) till en 63A. Båda 32A uttag får ju sin ström från samma ställe och då torde faserna ligga i takt med varandra. Det borde väl ju egentligen bara vara en enkel Y-koppling.
Postat: tis 27 jan 2009, 13:45
av Eric Hising
Anton........
Säger som jag skrev förra gången:
"Gör det inte"!!!!!!
Postat: tis 27 jan 2009, 13:59
av Leif Baltazars
Anton: Det är därför det finns Elcentraler, byggcentraler, elväskor mm. Inte bygga själv... Be en elektriker sätta upp rätt urtag om nu centralen tål den belastningen. Kostar inte många spänn i förhållandet till antalet räddade liv.
Postat: tis 27 jan 2009, 14:23
av Gustaf Tydén
Rent teoretiskt går det att göra som du sägar, såg denna livsfarliga lösning på conventum i Örebro i höstas 2st 63A till 1st 125A.
Det farliga med den här lösningen är framförallt när någon rycker den ena 32A hanen ur väggen så är den strömförande = LIVSFARLIG!
I örebro hade man försökt att lösa det problemet med en jävla massa gaffa, så folk inte skulle dra ur den.
En sån här lösning är inget annat än helt idiotiskt och livsfarlig, även om det går.
Och vilken elektriker som helst med något sorts vett i skallen begriper att så här gör man inte.
Svar på fråga: NEEEEEEEEEEEJ
Postat: tis 27 jan 2009, 16:34
av Anton Gildebrand
Inget jag planerar att göra. Undrade mest.
Men om man sår på det hela "el-mässigt". kan det bli nåt konstigt av att man gör såhär? alltså kortis och så? är det okej att göra såhär om man "hårdkopplar".
Postat: tis 27 jan 2009, 16:40
av Niklas Elste
om jag äger så här använder du tungan för och testa om det finns spänning i ut taget?
Det är lika idiotisk förutom att här finns risken att nån annan drabbas av det i stället.
Men ja i teorin så kan du men du får inte
av samma anledning man inte får fasa in ett eget elverk på el nätet hur som helst (bakspänning)
och sen skulle jag vilja se hur du ser ut efter att ha testat en sån konstruktion i ett uttag med annan fasföljd eller förskutning
dessutom om man ska parallell mata med 2 ledningar så måste båda ledningarna vara lika långa
Postat: tis 27 jan 2009, 17:23
av Tomas Jern
Varför skulle du koppla på det viset eg?
Har du en belastning som tar 125A på 3 faser?
I så fall ganska rejäl lampa/slutsteg?
Postat: tis 27 jan 2009, 18:21
av Nicke Löfgren
Nnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!!!!!!!
Gör det Inte
Du behöver helt klart en elektriker till hjälp för dina projekt
Postat: tis 27 jan 2009, 19:19
av Jonas Larsson
Det är nej bara man ser rubriken på tråden.
Hittade en tråd i ett forum för villaägare gällande det värsta som de hade sett i elväg, det var en salig blandning av pizza ugnar vars kablage inte räckte fram efter flytt, lösningen var 2x0,75 mm lampsladd, en sådan per fas så fungerade det tydligen. Ojordade lampsladdar till bubbelbadkar, skarvade igenom att man tvinnat trådarna runt varandra och sedan tejpat, detta låg sedan på badrumsgolvet under badkaret, 230v genom ringledningskabel, 230v genom nätverks/telekabel, en hel installation med bara grön/gul FK etc, etc.
Kontentan av det hela är att det finns för många hemmapulare som tror att de vet vad de gör, men som aldrig borde få röra något som har med el att göra.
Postat: tis 27 jan 2009, 19:37
av Anton Gildebrand
Tomas Jern skrev:Varför skulle du koppla på det viset eg?
Har du en belastning som tar 125A på 3 faser?
I så fall ganska rejäl lampa/slutsteg?
Vad får du 125A ifrån?
50A x 3 är 150A, eller är jag helt ute och cyklar när jag tror att man kan räkna på det här sättet.
125A är dessutom inte särskilt svårt att komma upp i. OM jag räknat rätt så är det strax under 30kW. och det är ganska lätt att komma upp i.
Postat: tis 27 jan 2009, 19:50
av Marcus Sandberg
Anton.
att koppla på det viset som du tänker fungerar men är helt olaglig med löskabel och kontakter. Men i fasta centraler så används den typen av kopplingar där flera kablar är matningen av en fast centra inte mobil.
125A 3-fas blir inte 30kW utan 86kW
Neej
Postat: tis 27 jan 2009, 19:51
av Magnus Säterlind
Jag håller med Leif, du ska INTE labba med något sådant själv, be en behörig elektriker att "bygga om" elcentralen om det är möjligt.
Du utsätter dig själv och andra för livsfara, detta är även straffbart.
Postat: tis 27 jan 2009, 19:52
av Peter Hallin
Per fas
Postat: tis 27 jan 2009, 21:01
av Anton Gildebrand
Finns det att hyra mobila centraler som gör detta då? Känns lite dumt att ta in en elektriker för att sätta upp ett uttag bara för en föreställning.
Postat: tis 27 jan 2009, 21:05
av Nicke Löfgren
Anton Gildebrand skrev:Tomas Jern skrev:Varför skulle du koppla på det viset eg?
Har du en belastning som tar 125A på 3 faser?
I så fall ganska rejäl lampa/slutsteg?
Vad får du 125A ifrån?
50A x 3 är 150A, eller är jag helt ute och cyklar när jag tror att man kan räkna på det här sättet.
125A är dessutom inte särskilt svårt att komma upp i. OM jag räknat rätt så är det strax under 30kW. och det är ganska lätt att komma upp i.
Jag tror ni blandar ihop säkringar/amper nu med olika handskstorleker
16A-32A-63A-125A
Gustav menar 2handskar 63 till en 125a
Postat: tis 27 jan 2009, 21:07
av Magnus Lindgren
Kort: NEJ!!!
Ibland när vi drar matningar i från ställverk och transformatorer så drar vi dubbla matningar (250kvadrat och uppåt) detta för att det är enklare att dra 250kvadrat än grövre. Men att göra det för att få ett litet 64A uttag är bara dumt - och jävligt dumt!!!! Billigare och säkrare i slutändan att ta dit en elektriker som gör en korrekt installation.
Postat: tis 27 jan 2009, 21:10
av Nicke Löfgren
64A uttag har ni sådana i Falköping

Postat: tis 27 jan 2009, 21:11
av Niklas Elste
Anton Gildebrand skrev:Tomas Jern skrev:Varför skulle du koppla på det viset eg?
Har du en belastning som tar 125A på 3 faser?
I så fall ganska rejäl lampa/slutsteg?
Vad får du 125A ifrån?
50A x 3 är 150A, eller är jag helt ute och cyklar när jag tror att man kan räkna på det här sättet.
125A är dessutom inte särskilt svårt att komma upp i. OM jag räknat rätt så är det strax under 30kW. och det är ganska lätt att komma upp i.
jap du är ute och cyklar
125 A pär fas
=375A om man likriktar och lägger i hopp men då får du ca 311 V
alltså om vi snackar enfasbelastningar
125x220=27500W
x3=82.500W
1.375 st 60watts glödlampor
Postat: tis 27 jan 2009, 21:22
av Magnus Lindgren
Nicke Löfgren skrev:64A uttag har ni sådana i Falköping

Err.... Hjärnan är inte med just nu efter en låååååång dags kopplande...

Postat: tis 27 jan 2009, 22:05
av Anders Brandén
Anton Gildebrand skrev:Finns det att hyra mobila centraler som gör detta då? Känns lite dumt att ta in en elektriker för att sätta upp ett uttag bara för en föreställning.
Nu tycker jag visst att det låter som om du tänkt göra detta, men jag säger som alla andra och det har sagts förut: NEJ!