Sida 1 av 1
Automatsäkringar som strömbrytare
Postat: mån 22 jan 2007, 08:21
av Nille Gustafsson
Hej!
Jag har en liten fråga om automatsäkringars användningsområden. Är det OK att använda dessa som regelbundna strömbrytare på daglig basis?
Citat av lagar, förordningar och allmänna råd mottages tacksamt.
Hur lång tid tar det innan en automatsäkring slits ut om den används 4-5 ggr per dag som strömbrytare? Påverkar detta elsäkerheten?
Tacksam för svar!
/Nille
Postat: mån 22 jan 2007, 09:00
av Anders Alavik
nej det går inte... vist nångång i bland men inte för vardaglig drift...
däremot finns det säkringar som klarar av det.. men inte vanliga standard...
Postat: mån 22 jan 2007, 09:04
av David Wennberg
En säkring är en säkring, och inte en strömbrytare. Det hör man ju på namnet nästan

Varför undrar du? Det är enklare att svara på din fråga om vi vet förutsättningarna.
Postat: mån 22 jan 2007, 09:27
av Magnus Lindgren
Nej, vanliga automatsäkringar ska inte användas som strömbrytare. Dessa har faktiskt ett begränsat antal till och frånslagningar, efter det så garanteras inte funktionen på dom. Detta varierar beroende på tillverkare.
Om du skulle använda den 4-5ggr per dag, så är den garanterade funktionen förbrukad efter ungefär två dagar.
Skulle rekomendera dig att isf använda dig av en kontaktor med en tryckknapp, eller en helt vanlig strömbrytare. Finns ju en uppsjö av dom.
Postat: mån 22 jan 2007, 10:03
av David Wennberg
Vad händer då man flippat en automatsäkring mer en garanterad funktion, slår den ifrån vid lägre ström eller är det risk att den inte slår ifrån alls?
Postat: mån 22 jan 2007, 12:39
av Magnus Lindgren
David Wennberg skrev:Vad händer då man flippat en automatsäkring mer en garanterad funktion, slår den ifrån vid lägre ström eller är det risk att den inte slår ifrån alls?
Både och faktiskt, men oftast att den slår ifrån vid lägre last.
Postat: mån 22 jan 2007, 12:45
av Mikael Thieme
David Wennberg skrev:Vad händer då man flippat en automatsäkring mer en garanterad funktion, slår den ifrån vid lägre ström eller är det risk att den inte slår ifrån alls?
En rimlig tes IMHO är att det inte i första hand är ändrad utlösningsström som är kritisk, utan att risken för varmgång ökar. I en säkring som sluts manuellt med last kommer kontaktelementen att mötas ganska sakta jämfört med i de flesta dedikerade strömbrytar- eller omkopplarfunktioner. Det gör att ett gnistgap bildas, vilket i sin tur ganska snart ger brända kontaktelement - som får sämre ledningsförmåga varpå konstruktionen riskerar att bli överhettad och i värsta fall smälta/förkolna.
Det kanske är helt fel, men tillräckligt rimligt för mig att tro på.

Postat: mån 22 jan 2007, 16:30
av Bengt Norling
det finns strömbrytare för din-skene montage som ser ut som automat säkringar. tex E: 21 087 10 (
www.elektroskandia.se). Finns i massa olika varianter.
/Bengan
Postat: tis 23 jan 2007, 00:12
av Nille Gustafsson
Ålrajt!
Tack så mycket för detta så länge. Vidare inormation och tankar emottages tacksamt.
Davven: Förutsättningarna känns inte viktiga och är inget jag pratar om helst. Vill undvika å sprida skit. Bakgrundsinformationen jag gett torde vara tillräcklig för en bra diskussion som jag anser har förekommit. Tack alla!

Postat: tis 23 jan 2007, 08:12
av Marcus Sandberg
Jo det man ska tänka på e att säkring för din skena och strömbrytare för din skena har olika konstrukrtion på kontaktbläcken. Säkringen e inte byggd för strömbrytare och där med så har den kontaktbläck som har en god ledningförmåga vilket som ger upphov till gnistbildning som skadar kontaktbläcken. I dem finns även en bimetall som rörsig vid överspänning och säkringenlöserut den håller även säkringen uppe och där med så tar den skada vid manuel utlösning för att den inte e i sitt böjda läge. Med tiden så vid manuell utlösning så är bimetallen så skadad så att den ej kan hålla säkringen i läge till.
En Dinskene brytare har oftast kontaktbläck som inte e jämna utan där finns en liten puckel som gör att det blir en lägre gnistbildning dock så har man en högre kontakt resistans som man inte vill ha i en säkring. I brytarna så e det fjädrar som håller brytaren på plats i sinna ändlägen och där med så tåll den att påverkas för hand.