Sida 1 av 1
Ansvar ?
Postat: ons 30 aug 2006, 13:55
av Anders Ahlquist
Var ute i helgen och satte ljus på ett mellanstort jobb, När jag kom så fick jag väldigt dåliga vibbar angående ljudfolket som sprang där (sura och tvära var de oxå, tyckte att jag bara var ivägen när de skulle ställa ljud), Utrustningen som de använde "kraftcasar" kablage mm verkade vara riktigt HPD. När väl jag fick komma till hade dessa dragit för att äta och då skulle jag upp i trossen som de satt och montera mina "lampor", när jag tog i trossen så fick jag mig världens pärla (pumpen slog två slag på en gång). Tog fram min lilla fluke och konstaterade att det var 240 i trossen. Påtalade detta för arrangören som sköt allt ifrån sig. Jag vägrade att sätta upp min utrusning så länge det var ström i trossen vilket retade upp honom ännu mer.
Min fråga är, är det inte arrangören som bär det yttersta ansvaret om något skulle hända?
//Anders
Postat: ons 30 aug 2006, 14:06
av Nicke Löfgren
Jag har lärt mig att det är "riggaren" alltså uthyrningsföretget som gör jobbet som är ansvarig.
Så är det iallafal för flygande utrusning.
Om du tex är på en teater med fasta rårör/ tross så är det den som äger lokalen/fastigheten
Re: Ansvar ?
Postat: ons 30 aug 2006, 16:26
av Hasse Queisser
Anders Ahlquist skrev:Jag vägrade att sätta upp min utrusning så länge det var ström i trossen vilket retade upp honom ännu mer.
???????
Den snubben har ju inte riktigt alla tomtar hemma.
Postat: ons 30 aug 2006, 17:31
av Ian Delahorne
Oj. Det är ju ännu värre än det jag hittade på Södran, 107V potentialskillnad mellan ljusgriden och audiojord. Att inga JFB:er löste på det där...
Postat: ons 30 aug 2006, 20:58
av Nicke Löfgren
Ian Delahorne skrev:Oj. Det är ju ännu värre än det jag hittade på Södran, 107V potentialskillnad mellan ljusgriden och audiojord. Att inga JFB:er löste på det där...
JFB styrs av ström inte spänning
Postat: ons 30 aug 2006, 21:19
av Ian Delahorne
Jo, jag vet hur en JFB funkar, mest förvånad över att den inte jordade nånstans utan bara låg och flöt med 240VAC på.
Postat: tor 31 aug 2006, 19:14
av Johan Rex
Hur arrangören kan bli sur över att du inte hänger upp dina lampor i ett spänningssatt trossystem kan jag bara inte fatta!!!
Men i ditt fall borde det vara ljudfolket som bär ansvaret, det är ju dom som hängt upp skiten...
99% av sveriges befolkning vet att man inte ska köra fingrarna i vägguttaget...
Postat: tor 31 aug 2006, 20:34
av Anders Ahlquist
Att arrangören blev sur på mig berodde på att han tyckte att jag kunde bryta strömen medan jag satte upp mina prylar, jag ansåg då att om jag gjorde detta skulle även jag kunnat bli anklagad för att gjort riggen strömförande, nu var det ju inget tvivel om vem som hade gjort fel.
Nu fixadet sig när ljudkillarna kom tillbaka, vad de gjorde vet jag inte nu men........
Poägen i det hela är nu att "ljudfirman MBR" (kan inte hitta den som reggad på detta namn i bolagsverket) har varit i kontakt med min svåger som är elektriker för att de har problem, han ringde mig i kväll och undrade om jag kunde titta på detta då han inte har tid, undrar vad de tänker om den knällige konsulten kommer för att gå igenom deras prylar.
?? skall jag ta jobbet ???
Postat: tor 31 aug 2006, 21:48
av Marcus Sandberg
Det är alltid beställaren i många fall arangören som bär det ytersta ansvaret att allt går säkert till.
Postat: mån 12 jan 2009, 14:56
av Jörgen Torsson
Sitter här och plöjer igenom en massa gamla trådar, många bra frågor och svar men den här tråden saknar jag upplösningen på.
Är det någon som vet om Anders Ahlquist tog jobbet och gick igenom deras prylar? Han verkar ha försvunnit från forumet 1 månad efter detta inlägg.
[edit] Är det någon som vet varför trossen var spänningsatt?
Re: Ansvar ?
Postat: ons 17 jun 2009, 02:06
av Anders Ahlquist
Sitter här och försöker komma in på alla forum som jag varit med i.
Jag har varit väldigt sjuk, och tillbringat stora delar av min tid på sjukhus och rehab.
Ang 220V i trossen så tog jag på mig jobbet, och fick betalt.
Fanns många fel i deras utrustning brister mm. Men vad som fick trossen att bli strömförande var att de i en av Power Blocken hade skiftat fas och jord. Om det varit så från fabrik eller de själva varit inne fick jag aldrig reda på. Problemet var att alla tre kablarna var svarta, Fas, nolla och jord.
Skall försöka vara mer aktiv på mina forum nu, men lovar inget. försöker komma fatt i livet.
Anders
Re: Ansvar ?
Postat: ons 17 jun 2009, 09:45
av Magnus Gustafsson
Jag var med om en liknande händelse för några år sedan i en kommun i länet. Ett coverband och någon lokal ljudfirma hade ställt upp sina prylar (ljud och ljus).
Jag skulle rikta om en lampa som bländade, ställde mig på ett case och vred till lampan... inga problem. Men när jag skulle kliva ner så höll jag i lampan och tog stöd med andra handen mot ett slutstegscase varvid jag fick den värsta stöt jag någonsin varit med om. Har fått mig någon geting från vanliga 230V-uttag i samband med husrenovering vid något tillfälle, men detta var sju resor värre. Kände mig darrig som en ål hela kvällen efteråt.
/M
Re: Ansvar ?
Postat: lör 20 jun 2009, 12:02
av Niklas Elste
jap 230 är inte kul
men det som jag har upplevt som är värre är en gammal ropligh styrning den kängade på mig rejält vaknade på natten efteråt av att en muskel i taget krampadde en kort sund (mycket otrevlig upplevelse)
Så se upp med gamla styrningar med få volt som styr och många som inte styr