Gamla 63A kontakter?
Postat: tis 09 jun 2009, 18:52
av Simon Björk
Hej,
jag köpte nyligen några begagnade 63A 400V kablar. Kablarna i sig verkar i fint skick, men kontakterna ser inte riktigt ut som de nya man köper, där det finns ett skruvfäste exempelvis. Någon som vet om det är något konstigt med dessa kontakter?
Se bifogade filer.
Tack.
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: tis 09 jun 2009, 19:27
av Magnus Lindgren
Dom är gamla helt enkelt....
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: tis 09 jun 2009, 19:46
av Simon Björk
Jo jag har förstått det
Men går de fortfarande att använde kontakterna eller måste de bytas ut?
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: tis 09 jun 2009, 20:13
av Adam Ander
Kör på, men du kanske ska öppna dom och kolla att plintarna inte ärgat eller börjat få lite dålig kontakt alt. göra om kontakteringen, men det förutsätter ju att du vet vad du gör

Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: tis 09 jun 2009, 20:39
av Leif Baltazars
Använd någon fin, fin, fin smärgelduk /stålull på stiften om dom är oxiderade. Stiftet i mitten är för signal och liknande. Används ej, men du behöver inte ta bort det. Själv dränker jag in sådana här kontakter i 5*56 eller liknande i några dar innan jag gör rent med diverse special verktyg av egen uppfinning.
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: tis 09 jun 2009, 21:09
av Bullen Lagerbielke
Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta

Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: tis 09 jun 2009, 21:12
av Hasse Queisser
Bullen Lagerbielke skrev:Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta

Och gjorda av grå metall...
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: tis 09 jun 2009, 22:18
av Magnus Lindgren
Bullen Lagerbielke skrev:Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta

Men då är dom ju jättegamla, inte bara gamla

Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: tis 09 jun 2009, 23:45
av Nicke Löfgren
Pilotkontakt är det
63 och vissa 125 A apparater har anordning för elektrisk förregling i form av ett extra stift resp. hylsa med max anslutningsbar area 4 mm2
Går att skippa
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: ons 10 jun 2009, 07:38
av Henrik Albinsson
Magnus Jerkrot skrev:Bullen Lagerbielke skrev:Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta

Men då är dom ju jättegamla, inte bara gamla

Och dessutom förbjudna att använda...
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: ons 10 jun 2009, 07:44
av Henrik Albinsson
Det man skall vara medveten om är att man inte får slipa hylsor eller stifft ( man kan puttsa)
då kontakt ytorna skall ha ett visst tryck för att inte varmgång skall ske i kontakterna...
Det är bra att kolla upp att kontakterna är kopplade korrekt i donen samt att efterdra skruvarna... Om jag inte kommer i håg fel så är det behörighetskrav på anslutningsdon kraftigare än 16A...
Henrik
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: ons 10 jun 2009, 14:18
av Marcus Sandberg
Henrik Albinsson skrev:Magnus Jerkrot skrev:Bullen Lagerbielke skrev:Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta

Men då är dom ju jättegamla, inte bara gamla

Och dessutom förbjudna att använda...
Nej inte förbjudna att använda. Bara förbjudna för ny instalation. Men de är inte bra att använda.
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: ons 10 jun 2009, 21:43
av Leif Baltazars
Marcus: Hur tolkar man detta...
http://www.svbf-bd.se/_media/File/goda_ ... ontakt.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Hur jag än läser så kan jag bara komma fram till att det är förbjudet att använda, eftersom du inte får göra nya övergångar från det gamla till det nya systemet. Möjligtvis att du kan använda något gammalt befintligt system, men då kan man kanske börja på att ifrågasätta kvalitén på kabeln. Den borde vara ganska torr och sprucken. Mitt råd är i alla fall. Skrota alla platta 3-fas eldon. Skrota alla 4 ledade kablar i 3-fas system. Se till att det är 5 ledade kablar N + J + R1 + S2 + T3 (eller vad ni nu vill kalla dessa för). Om ni inte är rädda om ert eget liv, så kan ni väl vara rädda om oss andra.
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: tor 11 jun 2009, 16:21
av Marcus Sandberg
Leif Baltazars skrev:Marcus: Hur tolkar man detta...
http://www.svbf-bd.se/_media/File/goda_ ... ontakt.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Hur jag än läser så kan jag bara komma fram till att det är förbjudet att använda, eftersom du inte får göra nya övergångar från det gamla till det nya systemet. Möjligtvis att du kan använda något gammalt befintligt system, men då kan man kanske börja på att ifrågasätta kvalitén på kabeln. Den borde vara ganska torr och sprucken. Mitt råd är i alla fall. Skrota alla platta 3-fas eldon. Skrota alla 4 ledade kablar i 3-fas system. Se till att det är 5 ledade kablar N + J + R1 + S2 + T3 (eller vad ni nu vill kalla dessa för). Om ni inte är rädda om ert eget liv, så kan ni väl vara rädda om oss andra.
Det är inte så svårt och tolka. Det står rakt på sak. De är förbjudna och sälja och nyinstalera. Även till övergångar. så har man gamla saker så får man använda dem.
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: fre 12 jun 2009, 07:13
av Henrik Albinsson
Jag har varit i kontakt med elsäkerhetsverket och enligt dom så är det tillåtet att använda Semko 17 ( gamla flata ) handskar om de fortfarande uppfyller de säkerhetskrav som gällde då de installerades... DVS. att om kabeln torkat (har sprickbildning ) eller liknande så får man ej ens reparera installationen... Elsäkerhetsverket rekomenderar starkt att man ej skall använda Semko 17 handskar alls... Enligt statestiken runt år 2000 så dör det ca 1-3 personer årligen på grund av elfel i dessa gamla 3-fas kontakter...
Henrik
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: fre 12 jun 2009, 15:10
av David Klämberg
Enligt färsk statistik brinner en dimmervagn om året upp pga. dessa kontakter... Som saknade nolla helt och hållet!

Till råga på allt så var det givetvis fredag den 13:e!
CEE-17 donen med låsring håller väl högre IP-klass när de är kopplade, annars same same.
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: fre 12 jun 2009, 18:19
av Mikael Thieme
David Klämberg skrev:CEE-17 donen med låsring håller väl högre IP-klass när de är kopplade, annars same same.
Hur menade du nu?
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: fre 12 jun 2009, 23:29
av Måns Nilsson
Mikael Thieme skrev:David Klämberg skrev:CEE-17 donen med låsring håller väl högre IP-klass när de är kopplade, annars same same.
Hur menade du nu?
Nya 63'or är nästan alltid den högre kapslingsklassen med låsring, medans du har fått tag på gamla CEWE-don utan låsring (det är det som gör att du inte känner igen dig). Om du är varsam utan att bli feg så kommer donen att tjäna dig väl. CEWE är bra grejor, mycket lättare att ha med att göra än en del utrikiskt; det är väl bara Variator som är bättre. Tycker jag.
Regelverks- och kvalitetsmässigt är det alltså inget problem så länge du håller dig från att montera och använda dem där det rinner för mycket vatten.
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: lör 13 jun 2009, 09:10
av Mikael Thieme
Jag uppfattade Davids inlägg som att han menade att kapslingen var det enda av vikt som skiljer CEE- från SEMKO-don. Fast jag förstår nu att han syftade på CEE-don med låsring kontra utan låsring.
Re: Gamla 63A kontakter?
Postat: sön 14 jun 2009, 21:27
av Simon Björk
Pratar vi nu om de hanskar jag frågade om eller ännu äldre? Jag har nu upptäckt att kablarna har en hel del sprickor i plasten, skador osv...