Sida 1 av 1

Smält fast?

Postat: lör 12 apr 2008, 23:53
av Toiva Savolainen
Efter ett jobb så satt en stickpropp fast i ett elutag till en dimmer, och den satt verkligen fast!
I en halvtimme höll jag på och lirkade och bände innan det lossnade.

Dom hade smält ihop väldigt snyggt med varandra. Hur har detta gått till? om det vart kortis eller överbelastning så skulle väl dimmerns säkring sagt ifrån, men det har den inte gjort.

Postat: sön 13 apr 2008, 00:35
av Bengt Norling
Glappkontakt. Endera satt någon tråd löst i stickproppen eller på uttaget.
Eller så har man stoppat i en stickpropp med belastning på, då blir det bränt i uttaget efter ett tag med varmgång som följd.

Postat: sön 13 apr 2008, 00:45
av Toiva Savolainen
Bengt Norling skrev:Glappkontakt. Endera satt någon tråd löst i stickproppen eller på uttaget.
Eller så har man stoppat i en stickpropp med belastning på, då blir det bränt i uttaget efter ett tag med varmgång som följd.
Det var inte glapp, jag skruvade av höljet och inspekterade tåtarna och dom satt bra.

Ditt andra påstående kan de vara, jag vet inte hur dom kopplat eller brukat dimmern.

Postat: sön 13 apr 2008, 02:04
av Oskar Johansson
Skulle kunna vara oxid eller något annat spännande som orsakat dålig kontakt, eller att bläcken var bända eller något, dvs. att kontaktytan mellan stift och bläck var liten.. Har råkat ut för samma sak när det gäller 3-fas :P