Sida 1 av 1

cracker och brandlarm?

Postat: ons 02 dec 2009, 08:27
av Anton Stjärnbrandt
löser en cracker ut brandlarm?

Re: cracker och brandlarm?

Postat: ons 02 dec 2009, 08:33
av Henrik Albinsson
Det beror på vad det är för sensorer i detektorerna... många försäkringsbolag kräver att det skall vara optiska detektorer och dom löser på cracker rök... dessutom löser dom av för mycket damm, Slipdamm, hårspray, mm i närheten av detektorerna...

Med andra ord chansa inte... det kan bli dyrt... Falsklarm kostar från 6000 och uppåt beroende på lokal mm...

Henrik

Re: cracker och brandlarm?

Postat: ons 02 dec 2009, 16:33
av Niklas Elste
simens har en MORDÄRN däckare som tydligen skall fungera till svetsverkstäder och diskotek
jag har dock ej provat dom än annat än met test gas (och det ska tydligen bara funka de första 2 minuterna efter spännings till slag och sen ska det vara o möjligt)

Re: cracker och brandlarm?

Postat: ons 02 dec 2009, 17:47
av Gustaf Gagge
Niklas Elste skrev:simens har en MORDÄRN däckare som tydligen skall fungera till svetsverkstäder och diskotek
jag har dock ej provat dom än annat än met test gas (och det ska tydligen bara funka de första 2 minuterna efter spännings till slag och sen ska det vara o möjligt)
antar att det är en värme deckare och inte en rök däckare.

jo brandlarm med rökdeckare löser oftast ut av cracker men inte om de har värmedeckare.

Re: cracker och brandlarm?

Postat: ons 02 dec 2009, 17:48
av Magnus Säterlind
Eltek har en ny detektor som heter IQ8 dennna funkar faktiskt i denna miljö MEN inte om lokalen blir mättad, har provat med cracker och det funkar fint.

Re: cracker och brandlarm?

Postat: ons 02 dec 2009, 21:09
av Niklas Elste
ne det är ingen värme däckare
Den analyserar röken på nått vis