Ta de lungt med +48!

Här kan du diskutera alltmöjligt som inte passar in i några av ovanstående kategorier.
Bengt Norling
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 743
Blev medlem: ons 07 jan 2004, 01:00
Presentation: Pysslat med ljud, ljus i 23 år.

D&B: VG-sub, Q-sub, B6-Sub, V7P, Q7, Y7, D12,D20,D80

Nexo: Ps8, PS10R2, PS15, PS15R2, M3,M8, EM, Geos8, Geos12, GeoT
Ls400, Ls1200, RS15, CD18, S2, B1, B1-18, NX4x1, NX4x4

Meyer: M1D, M1D sub, UPM1P. Up-Junior, Mica, HP700. Galileo 616, LD1, LD2

Yamaha: Ls9-16, Ls9-32, M7CL-48, CL3, SB168, RIo32-24

Midas: Pro2, M32, DL251,

Shure: UR4D+ R9, P8, L3E, PSM1000
Ort: Leksand

Ta de lungt med +48!

Inlägg av Bengt Norling »


Användarvisningsbild
Ian Delahorne
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1461
Blev medlem: lör 10 jan 2004, 01:00
Ort: vettet
Kontakt:

Inlägg av Ian Delahorne »

Snarare "Lyft aldrig skyddsjord"
"This is the updated input list"

Bengt Norling
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 743
Blev medlem: ons 07 jan 2004, 01:00
Presentation: Pysslat med ljud, ljus i 23 år.

D&B: VG-sub, Q-sub, B6-Sub, V7P, Q7, Y7, D12,D20,D80

Nexo: Ps8, PS10R2, PS15, PS15R2, M3,M8, EM, Geos8, Geos12, GeoT
Ls400, Ls1200, RS15, CD18, S2, B1, B1-18, NX4x1, NX4x4

Meyer: M1D, M1D sub, UPM1P. Up-Junior, Mica, HP700. Galileo 616, LD1, LD2

Yamaha: Ls9-16, Ls9-32, M7CL-48, CL3, SB168, RIo32-24

Midas: Pro2, M32, DL251,

Shure: UR4D+ R9, P8, L3E, PSM1000
Ort: Leksand

Inlägg av Bengt Norling »

Det vet man aldrig, många ljudprylar är dubbel isolerade, dvs ej anslutna till nätets skyddsjord. Vad som var orsaken i fallet ovan vet jag ej så omöjligt är det inte. 48v räcker oxå för att "döda".

/Bengan

Erik Lindvall
PAR-36
PAR-36
Inlägg: 270
Blev medlem: fre 01 okt 2004, 01:00
Presentation: Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik.
Dry-Hire.
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Erik Lindvall »

Detta är ett bevis på att gud kan straffa om han bara vill...
Stage & EventLight
Your Show - Our case

Besök vår katalog: www.stageeventlight.se/katalog

Användarvisningsbild
Ian Delahorne
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1461
Blev medlem: lör 10 jan 2004, 01:00
Ort: vettet
Kontakt:

Inlägg av Ian Delahorne »

Javisst kan 48V döda, men det som spelar roll är strömmen.
"This is the updated input list"

Användarvisningsbild
Mattias Franzon
PAR-30
PAR-30
Inlägg: 173
Blev medlem: ons 27 okt 2004, 01:00
Presentation: Jobbar med ljusdesign, som dimmerman/lampie och rigger för Lightmate Linköping.
Säljer fallskydd, yrkeskläder och skyddsskor för www.workersupply.se.
Ort: Linköping
Kontakt:

Inlägg av Mattias Franzon »

Något för Darwin Awards.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
http://www.lightmate.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.workersupply.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Olof Lindvall
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 82
Blev medlem: mån 03 okt 2005, 07:04
Presentation: Delägare i företaget Stage & EventLight. Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik. Vi har vår grund inom den klassiska scenkonstens områden så som teater, dans, opera, cirkus och musikal, och det är där man finner vår styrka.
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Olof Lindvall »

O Herre Gud!!! Frågan är vilken typ av mic den stakars pastorn använde!? Var det en trådlös eller en med sladd?? Mycket märkvärdigt. Men Vatten o el går inte ihoppa. Så är det bra...
MVH
Olof Lindvall

Stage & EventLight Stockholm
+4670-39 40 131
olof@stageeventlight.se
http://www.stageeventlight.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Daniel Börjesson
PAR-30
PAR-30
Inlägg: 115
Blev medlem: fre 09 apr 2004, 01:00
Ort: Göteborg

Inlägg av Daniel Börjesson »

vad jag vet så var det en mic med sladd. det hade inte kunnat hända med en trådlös.

Användarvisningsbild
Hasse Queisser
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1829
Blev medlem: sön 31 aug 2003, 01:00
Presentation: Ljudnörd sedan mer än 25 år. Jobbat med uthyrning och allt runtikring, men numera i distributörsledet.
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Hasse Queisser »

Jag tvivlar mycket starkt på att det var miken i sig (eller det den var inkopplad till) som var den direkta orsaken till olyckan. De flesta 48V-matningar är strömbegränsade till 0,15A eller nåt liknande, vilket knappast är dödligt ens om du har hjärtfel.

Jag har sett lite andra gissningar om orsaken till att han dog, och den jag anser vara mest trolig var att strömmen kom någon helt annan stans ifrån (t.ex en vattenpump eller ett värmeelement i bassängen) och att miken endast erbjöd den jordning som borde ha funnits i det maskineri strömmen kom ifrån.
Danley Sound Labs - Hearing is believing
Linea Research - The new amplifier standard
CatCore - Smart "XLR over CAT" solutions
Vanguard Audio Labs - Great microphones make great music
http://www.pointsource.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Användarvisningsbild
John Persson
PAR-30
PAR-30
Inlägg: 104
Blev medlem: ons 19 okt 2005, 17:37
Ort: Östersund
Kontakt:

Inlägg av John Persson »

Eller så hade någon lagt en fas i skydds jorden på utrusningen ,allt fungerar perfekt så länge man inte är i jord vilket man oftast inte är .men vatten brukar vara en god förbindelse till jord såvida det inte destillerat .
hade en kund en gång som kopplade om en handske och i brådskan la en fas i jord stiftet . Jag informerade honom senare att han kunde vara glad att han inte vart orsak till någons död , och att skulle ge fan i sånt han inte begrep ,som tur var allt (backline PA) kopplat i samma central .
Mvh John.

Användarvisningsbild
Hasse Queisser
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1829
Blev medlem: sön 31 aug 2003, 01:00
Presentation: Ljudnörd sedan mer än 25 år. Jobbat med uthyrning och allt runtikring, men numera i distributörsledet.
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Hasse Queisser »

Frågan om vad som egentligen hände är nu besvarad. Fyra olika elektriker letade efter orsaken, och alla kom fram till att ljudanläggningen endast gav en väg till jord. Felet var på värmesystemet (som många så riktigt gissat) till bassängen.

Artikel
Danley Sound Labs - Hearing is believing
Linea Research - The new amplifier standard
CatCore - Smart "XLR over CAT" solutions
Vanguard Audio Labs - Great microphones make great music
http://www.pointsource.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Användarvisningsbild
David Wennberg
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 2770
Blev medlem: lör 10 jan 2004, 01:00
Ort: Linköping

Inlägg av David Wennberg »

Mrfolo skrev:O Herre Gud!!! Frågan är vilken typ av mic den stakars pastorn använde!? Var det en trådlös eller en med sladd?? Mycket märkvärdigt. Men Vatten o el går inte ihoppa. Så är det bra...
Går inte du DI? Får ni inte lära er grundläggande elektronik i skolan längre?

För övrigt går vatten och el suveränt ihop. I Forsmark har vi en likströmsmatning till Finland för att kunna överföra elektricitet. Istället för att lägga två kablar över hela Östersjön har man lagt en kabel och använder sig av vattnet för att sluta kretsen. Det ligger ett stort metallnät på botten för att få god kontakt. Det är en liknande lösning till Polen har jag för mig.

cyberpunk: Jordfelsbrytare slår från vid 30mA, men visst ska det mycket till om en såpass låg ström ska vara dödlig. Det man inte får glömma är att inte bara strömstyrkan spelar in utan också under hur pass lång tid strömgenomgång varar och dessutom var strömmen går. Det är först när strömmen korsar hjärttrakten det är farligt på riktigt, såvida det inte rör sig om stora strömmar givetvis.

/David, som legat på sjukhus för övervakning efter strömgenomgång
KISS. Keep It Simple Stupid.

Användarvisningsbild
David Wennberg
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 2770
Blev medlem: lör 10 jan 2004, 01:00
Ort: Linköping

Inlägg av David Wennberg »

Litet tillägg: Svenska jordfelsbrytare slår från vid 30mA, det är antagligen annorlunda utomlands.
Thure Ohlsson, tidningen Elektrikern, skrev:För personskydd gäller bortkoppling vid max 30 milliampere inom 0,2 sekunder.
KISS. Keep It Simple Stupid.

Användarvisningsbild
Ian Delahorne
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1461
Blev medlem: lör 10 jan 2004, 01:00
Ort: vettet
Kontakt:

Inlägg av Ian Delahorne »

Jordfelsbrytare _för personskydd_. Sedan finns det de för brandskydd som smäller vid 300 eller 500, sitter på utgående grupp för vidarmatning till undercentral med personskyddsbrytare.

(i avdelningen "kolla vilken grupp du ger kebabvagnsägare och alternativscener")
"This is the updated input list"

Tommy Pettersson
PAR-56
PAR-56
Inlägg: 513
Blev medlem: fre 01 jul 2005, 01:00
Presentation: Minst 40 tecken beskrivning av dig själv

Inlägg av Tommy Pettersson »

Sluta klaga på alternativscenen :P Nästa år får du fan bygga ett tak till den ian :P

Användarvisningsbild
Ian Delahorne
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1461
Blev medlem: lör 10 jan 2004, 01:00
Ort: vettet
Kontakt:

Inlägg av Ian Delahorne »

De får beställa ett tak först. Den detaljen glömde de visst :). Byggruppen byggde ett i efterhand i all hast (strax efter att de byggde en trappa åt Vintergatan eftersom Starlight glömde skicka med den...)
"This is the updated input list"

Tommy Pettersson
PAR-56
PAR-56
Inlägg: 513
Blev medlem: fre 01 jul 2005, 01:00
Presentation: Minst 40 tecken beskrivning av dig själv

Inlägg av Tommy Pettersson »

Mmm, trappan gjorde dom bra.

Olof Lindvall
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 82
Blev medlem: mån 03 okt 2005, 07:04
Presentation: Delägare i företaget Stage & EventLight. Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik. Vi har vår grund inom den klassiska scenkonstens områden så som teater, dans, opera, cirkus och musikal, och det är där man finner vår styrka.
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Olof Lindvall »

Dawen:
Går inte du DI? Får ni inte lära er grundläggande elektronik i skolan längre?
Jo det stämmer att jag pluggar på DI! Inte för det har med ämnet att göra.
O vi får lära oss jätte mycket om el o allt där omkring. Vi har till och med tillgång till litteratur som inte har blivit publicerade ännu...

Dawen:
För övrigt går vatten och el suveränt ihop. I Forsmark har vi en likströmsmatning till Finland för att kunna överföra elektricitet. Istället för att lägga två kablar över hela Östersjön har man lagt en kabel och använder sig av vattnet för att sluta kretsen. Det ligger ett stort metallnät på botten för att få god kontakt. Det är en liknande lösning till Polen har jag för mig.
Jo visst vatten o ström är inte farligt o funkar perfekt ihop om det är rätt personer som pysslar med det. Skulle inte plaserat dig med en kabel i regn t.ex

Ville du veta nått mer!!! Jag är Prästson också! Så i denna diskuton om en präst i heligt dopvatten så vet jag vad jag pratar om... :wink: hehe

Måste bara få fråga en sak Dawen! Hade inte du lämmnat detta forum? Du tyckte ju att det bara var en massa smörja som diskuterades här!!! Hur länge klarade du dig utan oss???
MVH
Olof Lindvall

Stage & EventLight Stockholm
+4670-39 40 131
olof@stageeventlight.se
http://www.stageeventlight.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Användarvisningsbild
Jonas Larsson
ljudoljus.net admin
ljudoljus.net admin
Inlägg: 1891
Blev medlem: tis 15 jul 2003, 01:00
Presentation: Startade upp och driver ljudoljus.net. Kontakta gärna mig om ni har frågor och funderingar så försöker jag hjälpa till. Hoppas ni ska trivs på forumet!
Ort: Skövde

Inlägg av Jonas Larsson »

Snälla, försök låta bli personangreppen och håll er till ämnet.
//Jonas - ljudoljus.net crew

Olof Lindvall
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 82
Blev medlem: mån 03 okt 2005, 07:04
Presentation: Delägare i företaget Stage & EventLight. Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik. Vi har vår grund inom den klassiska scenkonstens områden så som teater, dans, opera, cirkus och musikal, och det är där man finner vår styrka.
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Olof Lindvall »

Ska bli. Ber om Ursäkt.
MVH
Olof Lindvall

Stage & EventLight Stockholm
+4670-39 40 131
olof@stageeventlight.se
http://www.stageeventlight.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Skriv svar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst